Список форумов   Список форумов  

Время между сигналами

Всё о программировании на Labview

Модераторы: Техподдержка NI, Robert, Модератор

Re: Время между сигналами

Сообщение Artur » Пт июл 20, 2012 1:10 pm

Плата NI USB-6251. Но возникает еще вопрос тогда. Как к цифровому сигналу сделать фиксированную частоту опроса? Заодно по ней было бы удобно синхронизировать с аналоговыми сигналами, что тоже будет необходимо.
Artur
Пользователь
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: Пн мар 26, 2012 11:17 am

Re: Время между сигналами

Сообщение Borjomy » Чт июл 26, 2012 12:30 pm

Сбор дискретных данных практически ничем не отличается от сбора аналоговых. Поэтому тут всё просто и это можно найти в NI Example Finder (там примеров масса, на все случаи жизни). Принцип синхронного сбора заключается в том, чтобы настроить частоты сбора для разных источников кратно друг другу. Так как используется один тактовый генератор, то расхождение по времени исключается. Чтобы синхронно начать сбор, настраивается триггер запуска подчиненного процесса.
Вложения
Сбор.png
Сбор.png (80.24 KiB) Просмотров: 1503
Borjomy
Пользователь
 
Сообщений: 24
Зарегистрирован: Вт ноя 22, 2011 12:16 pm

Re: Время между сигналами

Сообщение Artur » Чт июл 26, 2012 1:06 pm

Спасибо! Название данной обучалки не нашёл просто, но попробую еще поискать. (или если есть возможность подскажите название или выложите VI, буду признателен)
Artur
Пользователь
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: Пн мар 26, 2012 11:17 am

Re: Время между сигналами

Сообщение Borjomy » Чт июл 26, 2012 2:38 pm

Главное меню/Help/Find Examples...
Borjomy
Пользователь
 
Сообщений: 24
Зарегистрирован: Вт ноя 22, 2011 12:16 pm

Re: Время между сигналами

Сообщение Artur » Чт июл 26, 2012 2:43 pm

Borjomy писал(а):Главное меню/Help/Find Examples...


Спасибо, но я знаю где находятся обучающие программки. Я спрашивал про конкретно данную. Бывают трудности с поиском чего то конкретного уж извиняйте.
Artur
Пользователь
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: Пн мар 26, 2012 11:17 am

Re: Время между сигналами

Сообщение Borjomy » Чт июл 26, 2012 3:26 pm

Эту я модифицировал вам, взяв за основу /Hardware Input and Output/DAQmx/Digital Measurements/Cont Read Dig Chan-Int Clk.vi
Get Terminal Name With Prefix.vi взят из llb-ки Lv2009/examples/DAQmx/_Utility/_Utility.llb
Borjomy
Пользователь
 
Сообщений: 24
Зарегистрирован: Вт ноя 22, 2011 12:16 pm

Re: Время между сигналами

Сообщение Artur » Чт июл 26, 2012 4:00 pm

Большое спасибо!
Artur
Пользователь
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: Пн мар 26, 2012 11:17 am