Список форумов   Список форумов  

цифровые порты

Всё о программировании на Labview

Модераторы: Техподдержка NI, Robert, Модератор

цифровые порты

Сообщение Yurets » Ср ноя 27, 2013 9:59 am

Здравствуйте, интересует вопрос скорее теоретический:
имеется плата сбора данных, на ней есть 8 цифровых выходов.
Эти выходы отображают посланное значение с цапа?
Один порт может выводить какие данные: о и 1 или какие-то другие?
Yurets
Специалист LabVIEW
 
Сообщений: 113
Зарегистрирован: Вт сен 10, 2013 3:22 pm

Re: цифровые порты

Сообщение IvanLis » Ср ноя 27, 2013 3:24 pm

Yurets писал(а):Здравствуйте, интересует вопрос скорее теоретический:
имеется плата сбора данных, на ней есть 8 цифровых выходов.
Эти выходы отображают посланное значение с цапа?
Один порт может выводить какие данные: о и 1 или какие-то другие?

Нужно смотреть документацию на плату...
но как правило цифровые каналы можно использовать и на ввод и на вывод (определяется в конфигурации) логических сигналов. Т.е. логических "1" и "0" их значения определяются используемой логикой ...и опять же, как правило TTL:
Элементы ТТЛ работают при номинальном напряжении питания 5 вольт, +/- 0,25 вольт. В идеале, сигнал высокого логического уровня должен быть равен ровно 5,00 В, а сигнал низкого уровня - ровно 0,00 вольт. Однако в реальных элементах ТТЛ не могут быть обеспечены подобные точные уровни напряжения, поэтому они могут принимать сигналы высокого и низкого уровней даже при значительном отклонении напряжения от идеальных величин. "Приемлемые" напряжения входного сигнала лежат в диапазоне от 0 до 0,8 вольт для низкого логического уровня, и от 2 до 5 вольт для высокого логического уровня. "Приемлемые" напряжения выходного сигнала (уровни напряжения, гарантируемые производителем элемента в указанных вариантах нагрузки) лежат в диапазоне от 0 до 0,5 вольт для низкого логического уровня, и от 2,7 до 5 вольт для высокого логического уровня.
Знание нескольких принципов освобождает от знания многих фактов!

Живу я здесь ||| LabVIEW Portal in Google+
IvanLis
Специалист LabVIEW
 
Сообщений: 497
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2007 1:44 pm
Откуда: СССР

Re: цифровые порты

Сообщение Yurets » Ср ноя 27, 2013 4:14 pm

спасибо большое, понятно
Yurets
Специалист LabVIEW
 
Сообщений: 113
Зарегистрирован: Вт сен 10, 2013 3:22 pm


Вернуться в LabVIEW

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron