Проверка достоверности при связи с ОПС

Сообщение Manti » Ср ноя 30, 2016 12:19 pm

Беру переменную , через свойства Dada Bindings связываю ее с OPC сервером,
Создаю свойство для этой переменной Data Binding:Status
не работает , в поле все время INVALID STATUS висит

Вопрос как проверить качество связи между OPC сервером и конечным устройством?
Вложения
Скрин 1.png
Скрин 1.png (8.8 KiB) Просмотров: 325
Manti
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2016 12:05 pm

Re: Проверка достоверности при связи с ОПС

Сообщение Техподдержка NI » Чт дек 08, 2016 5:46 pm

Используйте DSC модуль в LabVIEW (если он приобретен), создайте I/O server (OPC client) и Bound Variables. На каждый OPC Server есть библиотека с переменными статуса "NI OPC Client status" - можно использовать эти переменные в качестве диагностики, также можно использовать кластер ошибок переменных, связанных с переменными OPC. Тот способ, который описали вы, работает, если я делаю Data binding на переменные, связанные с OPC. Так же если у вас связь в виде SCADA-OPC-PLC - то вы можете создать своеобразный watchdog (или счетчик), который вы будете контролировать на разных уровнях вашей системы и принимать соответствующее решение, если счетчик не изменяется или не сброшен.
Вложения
OPC_2.JPG
OPC_2.JPG (27.36 KiB) Просмотров: 315
OPC_1.JPG
OPC_1.JPG (57.38 KiB) Просмотров: 315
Техподдержка NI
Специалист LabVIEW
 
Сообщений: 158
Зарегистрирован: Ср мар 20, 2013 9:47 am