Сообщение Polarstern » Ср июл 11, 2012 6:02 pm

Добрый день, коллеги. Было бы любопытно узнать был ли у кого положительный опыт использования модулей NI 987x в сканирующем режиме?
Последний раз редактировалось Polarstern Вт июл 17, 2012 10:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Polarstern
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 6:59 pm
Откуда: Winnipeg, Canada

Re: NI 987x (модули серийными портами) в сканирующем режиме

Сообщение Fedos » Ср июл 11, 2012 8:49 pm

А что не получается?
ИзображениеФедор Протасов | Отдел технической поддержки | National Instruments | (495) 783-68-51 доб. 107 | support.russia@ni.com
Fedos
Активный пользователь
 
Сообщений: 40
Зарегистрирован: Вт июн 23, 2009 1:00 pm

Re: NI 987x (модули серийными портами) в сканирующем режиме

Сообщение Polarstern » Вт июл 17, 2012 12:53 am

Вроде все норамально установилось в сканирующем режиме. VISA вроде тоже работает

visa-1.jpg
visa-1.jpg (91.02 KiB) Просмотров: 3150


К серийному порту подсоединяем loopback adapter по следующему рецепту:

http://www.ni.com/white-paper/3450/en

Сам кабель до этого был протестирован на серийном порту лаптопу следующим образом:

https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-2072

Далее вызываем тестовую панель:

visa-3.jpg
visa-3.jpg (57.79 KiB) Просмотров: 3150


Получаем сообщение об ошибке.


Далее пишем програмульку навроде вот этой http://www.ni.com/white-paper/2897/en

visa-2.jpg
visa-2.jpg (88.68 KiB) Просмотров: 3150


Тоже при чтении получаем ошибку (код ошибки Error -1073807339 occurred at an unidentified location Possible reason(s): VISA: (Hex 0xBFFF0015) Timeout expired before operation completed.)

Та жа самая ошибка что и на тестовой панели.

Использую следующие версии ПО: LabVIEW 2011 sp1, LV RealTime 11.0.1 NI-RIO 4.1 Jan 2012
Polarstern
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 6:59 pm
Откуда: Winnipeg, Canada

Re: NI 987x (модули последоват. портами) в сканирующ. режиме

Сообщение Polarstern » Вт июл 24, 2012 7:23 pm

Пока что хожу кругами с англоязычным центром поддержки. Задают всякие базовые вопросы, типа: "а вы уверенны что установили NI VISA и NI Serial RT" Хотя вроде это можно вполне понять из присланных скриншотов. Для развенчания сомнений послал скрины тестовой панели и фото использованного loopback адаптера.

Лично что меня смущает, почему серийный порт на CRIO-9022 вообще не показывается в VISA как серийный порт?

NI9870 port query error.jpg
NI9870 port query error.jpg (57.09 KiB) Просмотров: 3102
CRIO-9022 i-o port.jpg
CRIO-9022 i-o port.jpg (100.28 KiB) Просмотров: 3102
crio-software-1.jpg
crio-software-1.jpg (105.29 KiB) Просмотров: 3102
Polarstern
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 6:59 pm
Откуда: Winnipeg, Canada

Re: NI 987x (модули последоват. портами) в сканирующ. режиме

Сообщение Polarstern » Вт июл 24, 2012 9:11 pm

В действительности ларчик просто открывался:
1) Чтобы работал порт на контролере - переключатель Console Out должен быть ВЫКЛ
2) Для того чтобы работал NI 9870 нужно чтобы было подключено внешнее питание, как в инструкции
http://www.sal.wisc.edu/PFIS/docs/rss-nir/archive/public/Product%20Manuals/ni/ni-9870-manual.pdf
на восьмой странице
You must connect an external power supply to the NI 9870. This
power supply provides the power for the RS232 transceivers on the
module. You can use the included female four-position pigtail to
connect to an external voltage source. Figure 1 lists the
connections between an external voltage source (of +8 V to +28 V)
and the NI 9870.


Так что контроллер должне выглядеть следующим образом:

proper setup of crio.jpg
proper setup of crio.jpg (81.99 KiB) Просмотров: 3098


Большое спасибо участникам портала http://labviewportal.eu/ за помощь в решении данной проблемы.