Страница 1 из 1

NI 9512 + Encoder. Срочно нужен совет

СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 12:41 am
prosperous
Здравствуйте! Делаем на работе проект управления движением (CompactRio Labview 2011). Не можем понять в чем проблема. Нужен добрый совет. Подключили родной NI энкодер к модулю NI 9512. В настройках модуля при разомкнутой петле обратной связи энкодера движок вращается в обе стороны. Как только замыкаем обратную связь движок влево крутится, а в право не хочет, причем вываливает ошибку типа слишком большая скорость вращения (конкретный номер не помню, но могу посмотреть), хотя реально стоит 1 об/сек. Та же фигня и в тестовой панели. Что мы делаем не так? Спасибо

Re: NI 9512 + Encoder. Срочно нужен совет

СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 2:54 pm
Техподдержка NI
Здравствуйте.
Для начала, нужно разобраться как подключен энкодер. Вот ссылка с примерами подключения:
http://www.ni.com/white-paper/11597/en
http://www.ni.com/pdf/manuals/372153d.pdf
Да, и нужно попробовать запустить стандартные примеры для этого модуля, что идут вместе с LabVIEW.