Страница 1 из 1

Работа с модулем PXI-5105

СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 1:11 pm
srv
Здравствуйте!

Имеется модуль АЦП PXI - 5105. Устновлен на шасси PXIe-1085. Версия LabView 2013.

При попытке использовать внешний аналоговый триггер для запуска процесса оцифровки сигнала, выдается ошибка

-201148

FFFCEE44

Channel you are triggering on is not enabled.

Enable the trigger source channel.

Для снятия сигнала использовался стандартный пример из набора NI Scope: Measurement Library.vi

В чем может быть причина данной ошибки?

Re: Работа с модулем PXI-5105

СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 5:39 pm
Техподдержка NI
Cтатья по настройке триггера на канале осциллографа: Using a Disabled Channel to Trigger Acquisition with NI-Scope (http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... enDocument)