Сообщение M@N » Чт мар 08, 2007 1:18 pm

стоит задача разработать приемник на диапазо 625 Гц - 5 кГц!!!!!!
можно ли использовать эту PCMCIA карту для работы с таким приемником!! и еще может не совсем в тему но, как обеспечить перестройку входной цепи приемника????
M@N
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2007 4:19 pm

Сообщение Наталья » Ср мар 14, 2007 12:38 pm

Под приемником Вы имеете ввиду оцифровку сигналов? Если да, то необходимо знать их параметры. Частота оцифровки 6036Е- 200 КГц на все каналы. При использовании нескольких каналов (до 16) это значение нужно поделить на число каналов. В большинстве случаев вполне достаточно. Входной диапазон по напряжению - до +-10В.
Если сигналы не больше, то их можно подавать на плату напрямую.
Что имеется в виду под перестройкой входной цепи приёмника? Какие параметры?