Список форумов   Список форумов  

проблема с платой USB 6008

Обсуждение работы в LabVIEW с оборудованием

Модераторы: Техподдержка NI, Robert, Модератор

проблема с платой USB 6008

Сообщение Татьяна » Вт апр 17, 2007 8:48 am

Всем большой привет!!! Уменя проблемка с платой USB 6008. Я пыталась создать блок-диаграмму, используя палитру Data Acquisition- Analog Input- Al Sample Channel по примеру из книги Дж. Треввиса. Подключила источник напряжения (батарейку 1,5 В) к плате и запустила. А мне выдал ошибку (Error 10401 NI-DAQ LB: The specified device is not a NI product, the driver does not support the device (for example, the driver was released before the device was supported), or the device has not been configured using the MAX). Может это плата не предусмотрена, и еще она не хочет работать в контуре, т.е одновременно принимать и отдавать сигналы. А работает только используя DAQ Assist (причем только 1 Sample, а на Contin выдает ошибку). Почему??? Может кто-нибудь работал с этой платой, поделитесь опытом!!!! Пожалуйста!!!
Татьяна
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: Пт фев 16, 2007 9:36 am
Откуда: Владивосток

Re: проблема с платой USB 6008

Сообщение Андрей » Вт апр 17, 2007 9:48 am

Татьяна писал(а):Всем большой привет!!! Уменя проблемка с платой USB 6008. Я пыталась создать блок-диаграмму, используя палитру Data Acquisition- Analog Input- Al Sample Channel по примеру из книги Дж. Треввиса. Подключила источник напряжения (батарейку 1,5 В) к плате и запустила. А мне выдал ошибку (Error 10401 NI-DAQ LB: The specified device is not a NI product, the driver does not support the device (for example, the driver was released before the device was supported), or the device has not been configured using the MAX). Может это плата не предусмотрена, и еще она не хочет работать в контуре, т.е одновременно принимать и отдавать сигналы. А работает только используя DAQ Assist (причем только 1 Sample, а на Contin выдает ошибку). Почему??? Может кто-нибудь работал с этой платой, поделитесь опытом!!!! Пожалуйста!!!

Добрый день! У вас есть несколько ошибок в работе:

1. Вы пытаетесь программировать устройство с помощью драйверов NI-DAQ (по примеру Трэвиса). Но это старые драйвера и они не поддерживают новую плату USB-6008. Поэтому используйте драйвера NI-DAQmx.
2. Эта плата самая дешевая и у нее нет выходных буферов. Поэтому с помощью нее можете генерировать сигналы только по одной точке.
Андрей
Активный пользователь
 
Сообщений: 46
Зарегистрирован: Вт янв 23, 2007 6:01 pm
Откуда: National Instruments

Сообщение smirson » Вс май 20, 2007 4:23 pm

Здравствуйте!
Я подключил через USB-6008 оптический датчик. Считаю с помощью счётчика кол-во срабатываний и сохраняю результаты. В файле получаю :
Время/Число срабат.:
...
0.141000 5.000000
0.141000 5.000000
0.141000 6.000000
0.156000 6.000000
0.156000 6.000000
0.156000 6.000000
0.156000 7.000000
0.156000 7.000000
...
Подскажите пожалуйста:
1. Как увеличить точность замера времени?
2. Как отбросить дублирование результатов?
smirson
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: Вс май 20, 2007 3:59 pm


Вернуться в LabVIEW и оборудование National Instruments