Список форумов   Список форумов  

Кто работает с LV8.2+FPGA+VHDL ?

Обсуждение работы в LabVIEW с оборудованием

Модераторы: Техподдержка NI, Robert, Модератор

Кто работает с LV8.2+FPGA+VHDL ?

Сообщение Зинка » Чт май 10, 2007 11:45 am

Есть проблемы с компилляцией SubVI-FPGA.
Иногда проходит, иногда нет. (без изменения схемы).
У меня PXI-8186 + LV-Real-Time.
Иногда помогает - если выключить его и закрыть LV, потом снова включить.
Иногда после компилляции SubVI-FPGA - его перестает понимать "внешний прибор".
И кто понимает компонент Up Cast из группы FPGA Interface ?
Может быть он мне поможет ? Есть где-нибудь описание на русском ?
Английский Help мизерный, я ничего не поняла, примера нет.

Вообще переход с LV7.1 на LV8.2 был очень тяжелым и занял неделю.
Правда, эту программу я делаю уже третий год, она все растет, сейчас штук 50 SubVI-ев. :wink:
Зинка
 

Сообщение Orbel » Ср май 16, 2007 9:59 am

Примеры использования Up Cast можно найти здесь.
Find Examples>Hardware Input and Output>R Series>FPGA Fundamentals>Upcast или
Find Examples>Hardware Input and Output>CompactRIO>FPGA Fundamentals>Upcas
Orbel
Активный пользователь
 
Сообщений: 45
Зарегистрирован: Пн май 07, 2007 3:22 pm
Откуда: National Instruments

Сообщение Зинка » Ср май 30, 2007 5:53 pm

Спасибо !
Зинка
 


Вернуться в LabVIEW и оборудование National Instruments

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron